关闭

手机客户端下载

关闭

扫一扫,关注微信

请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码

黄山论坛|黄山门户网论坛|黄山市民论坛|黄山都市论坛-黄山市民首选地方门户网站

搜索
查看: 1476|回复: 0

[区县资讯] 游泳池二度飞检总体好于首次

[复制链接]
发表于 2018-8-9 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    8月7日下午,市卫生监督所再次对中心城区部分游泳场所开展飞行检查,总体情况好于7月30日下午的首次飞行检查。

    首站,市游泳馆。下午3时,儿童池中有10多名儿童正接受训练,成人池中的游泳者明显多于上次。在卫生监督员指导下,该馆水质管理员使用自备余氯检测设备和药剂,在成人池、儿童池、强制浸脚池中采集水样快速检测,结果显示:强制浸脚池池水游离余氯含量基本达标,但成人池和儿童池略微偏低。水质管理员说,下午2时许已在池水中投入适量消毒剂,一般每隔两三个小时加投一次。

    次站,昱城皇冠假日酒店游泳池。泳池余氯片投放记录表显示,下午2时30分,一吴姓操作人在水箱中投入100粒余氯片。水质公示牌显示,泳池水温27℃,余氯值0.5mg/L。现场采集水样实测,游泳池池水游离余氯含量在0.3-0.5mg/L的标准值范围内。

    三站,黄山碧桂园凤凰酒店游泳池。下午4时30分,游泳池中无人,但水循环设备正在工作。因是室外游泳池,满池水暴露在烈日下,水质公示牌上的日期为8月5日。现场选取两个不同点采集池水水样,两次快速检测,余氯比色计均显示池水游离余氯含量低于0.1mg/L。水质管理员不解,下午泳池开放前已投入适量消毒剂,为何不达标?卫生监督员指出,室外游泳池不同于室内,池水中游离余氯易挥发,室外游泳池开放时应保证每小时测一次,如含量偏低,应及时补充。

    末站,香茗酒店游泳池。卫生监督员在长方形游泳池对角线上选取两个不同采水点,测得池水游离余氯含量符合国家制定的游泳场所卫生标准。这家室内游泳池的通风情况较上次检查明显改善,检查中没感到明显高湿密闭不适感。

    针对检查中池水游离余氯含量非高即低的共性问题,卫生监督员建议游泳场所经营业主购买更精确的余氯比色计,严格按照《游泳场所卫生规范》要求,做到室内游泳场所开放时每2小时测一次余氯,室外游泳场所开放时每小时测一次余氯,根据池水游离余氯含量动态变化适时调整,将含量保持在0.3-0.5毫克/升,强制浸脚池保持在5-10mg/L。(来源:黄山在线 / 作者:许晟)